一、并网
光伏发电
系统设计计算
%&NK|M+n ppS`zqq $ (一) 设计依椐:
UNHHzTsr?
CQHlSV W 1) 光伏发电系统所在地理位置(纬度) ;
dDn:^) 2) 当地年平均光辐射量;
[sRQd;+ 3) 需要年发电量或光伏组件总
功率或投资规模或占地面积等;
0SYkDI 4) 并网电网电压,相数;
%kT:"j(xW 6OUjc (二) 并网发电系统设计计算
=<icHt6s eA_4,"{ 1) 发电量或组件总功率计算:
4kEFbzwx ;o=mL_[ 年平均每天发电量g=Pm×h1×y×η (kwh) 或
mB`r6'#= g= Pm×F(M J/m2 ) ×y×η/3.6×365×1 (kwh) 或
#(G&%I A|; g= Pm×F(kwh/m2 ) ×y×η/365 (kwh)
vhW'2<( 平均年发电量G=g×365 (kwh)
~heF0C_ ~1oD7=WN 2) 并网逆变器选用:
{,ljIhc, hJM0A3(Cm 并网逆变器的选用主要根据下列要求:
wH.'EC QO%K`}Q} 并网逆变器的输出波形畸变、频率误差等应满足并网技术要求。此外,必须具有短路、过压、欠压保护和防孤岛效应等
功能。
,v+SD\7| fyeS) 二、光伏组件方阵设计:
J\BdC]; ?CC6/bE-{ (一) 光伏组件水平倾角设计:
U ;/ )V iD~s, 光伏组件水平倾角的设计主要取决于光伏发电系统所处纬度和对一年四季发电量分配的要求。
2I {lA@I*_lj 1) 对于一年四季发电量要求基本均衡的情况,可以按以下方式选择组件倾角:
lHU$A; Yv)/DsSyL Q2o:wXvj 2)在我国大部分地区通常可以采用所在纬度加7°的组件水平倾角。
B(5g&+{Lq~ iGIaZ!j aW 对于要求冬季发电量较多情况,可以采用所在纬度加11°的组件水平倾角。
QK\z-'&n 对于要求夏季发电量较多情况,可以采用所在纬度减11°的组件水平倾角。
KK}&4^q pI4<`
K (二)光伏方阵倾角与朝向对发电量的影响:
gQ[4{+DSf "x)W3C%*S 光伏方阵倾角与朝向对发电量有很大影响,一般光伏方阵应面向正南方(北半球) ,合理的倾角在前面巳论述。
l)Hu.1~ 7pNh|#Uv' 但在有些场合,组件的倾角和朝向不一定理想。这就会对光伏方阵的对发电量的产生明显的影响。下图是光伏方阵倾角与朝向对发电量影响的大致关系图。
ur|2FS7 #"|Ey6& (三) 光伏方阵前后两排间距或与前方遮挡物之间的间距设计:
_1a2Z\ }z[se)s 光伏方阵前后间距或与前方遮挡物之间的间距如果不合理设计,则会影响光伏系统的发电量,尤其在冬季。
E4Sp^, R?(j#bk 光伏方阵前后间距或与前方遮挡物之间的间距的设计与光伏系统所在纬度、前排方阵或遮挡物高度有关。
Z,z^[Jz !Kis,e 设D-------为前后间距;
QB7<$Bp Φ------为光伏系统所处纬度(北半球为正,南半球为负);
F=#Wfl-o H-------为后排光伏组件底边至前排遮挡物上边的垂直高度;
f"Z2&