无极灯照明工程案例-澳森钢铁

发布:kougenn 2013-11-22 11:45 阅读:1008
项目地:辛集市澳森钢铁有限公司 H Ds8M  
项目内容:车间主跨照度改造 hm1.UE  
车间主跨参数: 长658m  宽30m  高14m  间距7.5m owO &[D/  
改造前用灯:300W高压汞灯348套 iX>)6)uJ  
改造前照明情况描述: w&&)v~Y_  
改造前效果:整个厂棚内比较昏暗,最大照度(灯下)为70Lux,最小照度(非灯下)34Lux。 mDWRYIuN  
改造后照度要求:>150Lux(客户坚持要求) DuC_uNJ  
PS:按《GB50034-2012建筑照明设计规范》此项目照度要求200LUX a]I~.$G   
f>?b2a2HX  
改造方案 ; y>}LGG  
改造使用灯具:LVD无极灯高悬灯0361-1 200W _IvqZ/6Y(  
布灯方式:沿钢梁悬挂布灯,4行87列。 hXx:D3h  
Q:Y`^jP   
6%&w\<(SG  
\Fu(IuD  
GbC JGqOR  
t & 5s.  
效果图 ;#7:}>}rO  
}jNVR#D:  
mDA1$fj"  
改造后现场照片 01+TVWKX  
(T.g""N~`  
+1Rz+  
改造前后对比: c>#3{}X|x%  
              改造前              改造后                    差异(效果) z_Pq5  
照度        70lux               171lux                   照度是原来的2倍多 h<BTu7a`r  
环境        昏暗                 明亮                      照明效果优秀,一线工人交口称赞 mxCqN1:#  
g}I{-  
节能效果分析: s 8lfW6  
               原用灯               现用灯                     原用灯达到现用灯照度所需使用灯          5年节电费用(元) w|ct="MG  
功率        300w                 200w                       250w                                                       556304 B)qcu'>iy  
数量        350个                350个                      700个 nA+gqY6 6|  