无极灯照明工程案例-澳森钢铁

发布:kougenn 2013-11-22 11:45 阅读:1079
项目地:辛集市澳森钢铁有限公司 %'e(3;YI  
项目内容:车间主跨照度改造 ?_aR-[XRg  
车间主跨参数: 长658m  宽30m  高14m  间距7.5m $J6.a!5IE  
改造前用灯:300W高压汞灯348套 *K|aK p}  
改造前照明情况描述: N^+ww]f?  
改造前效果:整个厂棚内比较昏暗,最大照度(灯下)为70Lux,最小照度(非灯下)34Lux。 j;)g+9`  
改造后照度要求:>150Lux(客户坚持要求) iI*7WO[W  
PS:按《GB50034-2012建筑照明设计规范》此项目照度要求200LUX D,\=zX;  
1c#'5~nB  
改造方案 $VWzv4^:  
改造使用灯具:LVD无极灯高悬灯0361-1 200W 2~V Im#  
布灯方式:沿钢梁悬挂布灯,4行87列。 $)Yog]}  
_m],(J=,z  
m]\zt  
kA__*b}8UK  
`fZD%o3l  
"Vq]|j,B/c  
效果图 A+I&.\QAR  
AxlFU~E4  
-kbm$~P  
改造后现场照片 gE&W6z0fJ  
v9U(sEDq  
pFTlhj)1  
改造前后对比: SFk#bh  
              改造前              改造后                    差异(效果) yvCR =C  
照度        70lux               171lux                   照度是原来的2倍多 hFMst%:y$  
环境        昏暗                 明亮                      照明效果优秀,一线工人交口称赞 |xZcT4  
SDHc[66'  
节能效果分析: 9T2A)a]0  
               原用灯               现用灯                     原用灯达到现用灯照度所需使用灯          5年节电费用(元) p{q!jm~Nq  
功率        300w                 200w                       250w                                                       556304 YM`pNtQ  
数量        350个                350个                      700个 @b\ S.  
5 xDN&su  