无极灯照明工程案例-澳森钢铁

发布:kougenn 2013-11-22 11:45 阅读:1015
项目地:辛集市澳森钢铁有限公司 GH+r ?2<  
项目内容:车间主跨照度改造 ~ vJ,`?  
车间主跨参数: 长658m  宽30m  高14m  间距7.5m } \XfH  
改造前用灯:300W高压汞灯348套 S<4c r  
改造前照明情况描述: /4g1zrU  
改造前效果:整个厂棚内比较昏暗,最大照度(灯下)为70Lux,最小照度(非灯下)34Lux。 So0f)`A  
改造后照度要求:>150Lux(客户坚持要求) }UWL-TkEjF  
PS:按《GB50034-2012建筑照明设计规范》此项目照度要求200LUX DpUbzr41+k  
VxVE  
改造方案 hnDBFQ{  
改造使用灯具:LVD无极灯高悬灯0361-1 200W BZR:OtR^  
布灯方式:沿钢梁悬挂布灯,4行87列。 ;`^WGS(3.%  
MO n  
J[4mL U  
Cn "s` q  
JwAYG5W  
FQqI<6;  
效果图 K%^V?NP*{Z  
T3k#VNH  
m+lvl  
改造后现场照片 {= F /C,-  
4`!Z$kt  
R}q>O5O  
改造前后对比: Z yE `/J'  
              改造前              改造后                    差异(效果) P] UJ0b  
照度        70lux               171lux                   照度是原来的2倍多 z7Q?D^miy  
环境        昏暗                 明亮                      照明效果优秀,一线工人交口称赞 .HkL2m  
] :BX!<  
节能效果分析: .ys6"V|31  
               原用灯               现用灯                     原用灯达到现用灯照度所需使用灯          5年节电费用(元) ?kB2iU_f+  
功率        300w                 200w                       250w                                                       556304 dIRm q+d^  
数量        350个                350个                      700个 mR}6r2O2\Q  
]>~)<   