My[L3KTTp
1 EPS应急电源工作原理 BPPhVE
'2
)d9_ w
在网电正常时,应急电源向负载转送网电,同时进行蓄电池充电管理,逆变单元不工作;接到消防信号,将网电或应急电(网电故障时)强制送至负荷末端;网电发生故障时,自动转为应急供电。网电恢复或消防信号解除,应急电源恢复网电工作状态。 Jrffb=+b
wJgM.V"yb
EPS应急电源主要采用SPWM(交流脉宽调制)技术,系统主要包括整流充电器、蓄电池组、逆变器、互投装置等部分,其中逆变器是核心。整流器的作用是将交流电变成直流电,实现对蓄电池及向逆变器模块供电;逆变器的作用则是将直流电变换成交流电,供给负载设备稳定持续的电力;互投装置保证负载在市电及逆变器输出间的顺利切换;系统控制器对整个系统进行实时监控,可以发出告警信号,同时可通过串行口与计算机或Modem连接,实现对供电系统的微机监控和远程监控。 D!-zQ`^
fkI<RgM
一般由电网供电转为EPS应急电源供电及由EPS电源转为电网供电的切换时间不大于0.1秒-0.2秒。在电网供电正常时,EPS应急电源处于充电饱和状态(进人浮充电状态),耗电小于标称容量的0.1%。 w"sRK
=]^*-f}J9
2 EPS应急电源的分类 i'57| ;?
@-7K~in?^
(1)按照输出方式划分可分为:直流输出型、交直流混合输出型和交流输出型。 "RG.vo7b
[mwfgh&4%
(2)按照运行方式划分可分为:冷后备式、热后备式、在线式。 tz)L`g/J~
u )ld
(3)按照负载特性划分可分为:应急照明电源和(消防)设备应急电源。 ?ph"|LyL
QvqBT
3 EPS应急电源的特点 }tJ:-!*2
@9L%`=]b^
EPS消防应急电源,具有一定的先进性和实用性,它可以实现微机监控和处理,对消防应急照明、卷帘门、消防电梯、水泵、排烟风机等消防设施实现自动控制。此类产品多为高层建筑、机场、电信网络机房、医院、重要场馆等工程采用。具有以下特点: Npu;f>g0_
1'd "O
@
(1)电网有电时处于静态,无噪音,小于60dB,不需排烟、防震处理。 i&l$G55F
6^wiEnA
(2)自动切换,可实现无人值守。电网与EPS电源相互切换时间为0.1s-0.25s。 ;j(xrPNb
S=my;M-
(3)带载能力强,EPS适合电感性、电容性及综合性负载的设备,如消防电梯、水泵、风机、应急照明等。 ;;U2I5 M7
YnNei 7R
(4)使用可靠,在重要场合可以采用双机热备方式,确保事故和火灾情况下供电可靠,主机寿命可达20a以上,电池5a-10a以上。
&