    放电线圈适用于35kV及以下电力系统中, 与高压并联电容器组并联连接,使电容器从电力系统中切除后的剩余电荷迅速泄放,电容器的剩余电压在规定时间内达到要求值.带有二次线圈,可供线路监控. )EB+(c~E  
    -5  
    放电线圈是电容柜常用的放电元件,有时放电线圈会用放电PT代替,电容器放电采用放电线圈还是电压互感器主要看电容器的容量,一般小容量电容放电用电压互感器即可,大容量电容肯定要用放电线圈。在电容器停电时,放电线圈作为一个放电负荷快速泄放电容器两端的残余电荷,标准上高压好象是要求退出的电容器在5分钟之内要使其端电压小于50V。 ,ja!OZ0$  
    B<L7`xL  
    在运行时放电线圈作为一个电压互感器使用,其二次绕组常接成开口三角,细流过滤器从而对电容器组的内部故障提供保护(不能用母线上的PT)。我们常说电容器组的开口三角形保护、不平衡电压保护,零序不平衡保护实际就是这种保护。而此种保护大量地用在10KV的单Y接线的电容器组中。 k L6s49  