切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 2472阅读
    • 0回复

    [分享]电压互感器与放电线圈的区别 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线ggmro
     
    发帖
    8
    光币
    16
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2013-04-02
    放电线圈适用于35kV及以下电力系统中, 与高压并联电容器组并联连接,使电容器从电力系统中切除后的剩余电荷迅速泄放,电容器的剩余电压在规定时间内达到要求值.带有二次线圈,可供线路监控. ?nB).fc  
    nmc=RK^cM  
    放电线圈是电容柜常用的放电元件,有时放电线圈会用放电PT代替,电容器放电采用放电线圈还是电压互感器主要看电容器的容量,一般小容量电容放电用电压互感器即可,大容量电容肯定要用放电线圈。在电容器停电时,放电线圈作为一个放电负荷快速泄放电容器两端的残余电荷,标准上高压好象是要求退出的电容器在5分钟之内要使其端电压小于50V。 /Y:_qsO1  
    q*@7A6:FV>  
    在运行时放电线圈作为一个电压互感器使用,其二次绕组常接成开口三角,细流过滤器从而对电容器组的内部故障提供保护(不能用母线上的PT)。我们常说电容器组的开口三角形保护、不平衡电压保护,零序不平衡保护实际就是这种保护。而此种保护大量地用在10KV的单Y接线的电容器组中。 )1lR;fD  
    W*u Yb|0  
     
    分享到