yzhuang:控制软件PID参数调整一下,一般是可以恒压的,当然,如果放气量很不稳定也可能导致控制失败 j*Uz.q? (2024-09-20 09:09) 3CcCcZ9I
度魔银:1.手动融料重复性不好 YuXCRw9p; 2镀膜机真空度是否有漏气现象 2]of4 3.充氧控制改固定参数 Yyx sj9 4.真空计污染导致真空不准确 (2024-09-20 09:54) _"%hcCMw
UID:295883