镀膜机环境里,除了真空度之外,还有个重要的因素就是温度。 \H@1VgmR;
影响温度稳定的有以下几点:加热丝和冷却水,温度探头还有温控。 j,+]tHC-
tO3R&"{
1,温控:虽然共用一个温度探头,但是加热丝内中外圈是用不同的温控仪控制的, |j`73@6
温控参数设置也不同(一般内圈的功率输出比率比较低;外圈的功率输出比率比较高) D![v{0 er
所以一旦加热盘拆卸后重新安装,接错线的话,会造成内外圈温度偏差很大。 p/HDG
^T:u
这时候除了重新连接没有其他办法。 ^U*y*l$
另外时间长了之后,温控仪的输出也会发生变化,这时候可以微调一下温控仪的输出比率。 p2i?)+z
WYUDD_m
2,温度探头:温度探头一般是悬空在真空腔里面,如果在清扫腔体的时候不小心碰到, Lz'VQO1U=
造成温度探头的位置变化或者折断,则容易产生镀膜温度发生很大变化。 '|zrzU=
0<-E)\:[g
3,加热丝和冷却水:发生问题一般会报警,也很容易察觉。 6(f'P_*
(比如用手去碰腔壁,某些地方异常烫的)所以不多做叙述。