计算机机房照明的好坏不仅会影响计算机操作人员和软、硬件维修人员的工作效率和身心健康,而且还会影响到电子机房的可靠运行。因此合理的选择照明控制方式、灯具类型、布局及一些相关器材等在电子机房的装修和电气工程设计中是不可忽视的。 32ae? d
(y{nD~k
我国机房照明设计标准 x:WxEw>R
{uuvgFC
我国机房照明设计标准主要指标为照度。照度E:光通量投射到物体表面时,即可把物体表面照亮;照度就是光通量的表面密度,即射到物体表面的光通量φ与该物体表面的面积S的比值,即E=φ/S(其中照度的单位为勒克斯Lx)。 B^sHFc""V
txW<r8
在考虑机房的照明时,还须同时将照明的均匀度、照明的稳定性、光源的显色性、眩光和阴影等要求提到日程中来,这些因素也将对操作人员和维护人员产生不可低估的影响。由于在一般的中心机房中各功能区的分工不同,对照明中的照度要求也不相同,机房区的平均照度可距地1400mm的直立工作面照度大于500Lx。 qvhol
=| M[JPr
机房的平均照度、眩光限制标准和相应措施,以及机房的其他技术要求,包括布局、面积、人机环境、嗓声、电磁干扰等,在建筑设计标准GB50034-2004中对此都做了明确规定。 bLpGrGJs
5Pu
F]5
1.主机房的平均照度可按300、5001x取值。 2gb MUdpp
l#G }j^Q
2.基本工作间、第一类辅助房间的平均照度可按100、150、2001x取值。 jt8%
L[
8ncgTCH:
3.第二、第三类辅助房间应按现行照明设计标准的规定取值。同时,还对机房的运行环境与照度取值的关系作了明确规定,如间歇运行的机房取低值;持续运行的机房取中值;连续运行的机房取高值;无窗建筑的机房取中值或高值。 Al(u|LbQ
.4-I^W"1
机房普通照明设计方案 U?:<clh
M`kR2NCi
首先,照明的布局应考虑机房的美观、位置的重要性和设备位置需要来布局,从机房的美观来考虑,灯具的布局应均匀布置,即纵横方向保持一定距离,并根据机房的面积情况确定灯具的方向;从位置的重要性考虑;灯具应根据该位置的性质和作用来确定布置达到更好的效果;同时设备的位置需要也要考虑避免阴影便于维护等因素。 HJ,sZ4*]]
(G:K?o)
其次,机房的照明设计要达到照度、均匀度、眩光限制标准的要求,需要考虑5项照明准则:照明水平、视野内亮度分布、免受眩光干扰、光照的空间分布、颜色呈现和显色性。这些对自然光和人造光以及两者结合光的环境条件都是适用的。大型机房更应该注意绿色照明、节约能源和保护人们的身心健康。 l
TJqWSV=f
Y8yRQz u
机房灯具材料的选择宜选择无启辉器或电子镇流器的灯具;带灯片、防玄光的灯具;能兼做空调器回风口的灯具;整体装饰性好的灯具;同时具有发光效率高的灯具,所谓高效,按市场产品和规范要求不应低于65%(玻璃或透明塑料保护罩),隔栅灯具的效率应大于60%。机房灯具建议采用与吊顶配套的反射式高档电镀格栅式日光灯组,规范为:600×1200,灯管采用PHILIPS灯管,亮度高,无眩光,照度均匀,噪音低,起动快。给人一个崭新、安全、高效、舒适的工作环境。机房照明系统采用多套3×36W嵌入式格栅灯盘(600×1200)。其中有一条回来采用UPS供电。照明设计的光源选择和灯具选型很重要。在选择满足显色性、启动时间、照度要求的光源后,根据光源、灯具、镇流器等的效率寿命及价格等因素综合比较后确定灯具的型号及规格。 n\Y|0\ B
KGI0|Z]n~
机房应急照明设计方案 `X7ns?
_F1{<" 4
机房照明是一门电气和建筑装修艺术相结合的技术,是机房建设的重要组成部分。根据不同机房的建筑要求和环境的特点,其照明设计是不一样的,但都会从以下几个方面考虑:计算或查表找到合适的照度水平、处理好空间亮度分布、把握色温和显色性、对眩光加以有效限制、创造正确地投光方向等因素,从而构建完美的造型和立体感,建立良好的视觉环境。 #Ua+P(1q
;qF#!Kb5
机房照明系统还应考虑应急照明系统。应急故障照明一般采取两种方案,一种是将照明电路中的一路由UPS供电,在停电时,由UPS提供照明。另一种方案是采用带15分钟后备蓄电池的应急日光灯,应急照明平均照明度为60Lx。照明供电一般由市电供电,当市电停止时才转入应急供电系统。 <