计算机机房建设规划
计算机机房建设规划
一、工矿企业机房及网络特点与规划原则 随着制造业信息化工程的实施,企业计算机应用不断的深入、互联网技术的迅猛发展,网络数据中心的地位越来越重要,为保障计算机、服务器和存储设备等的安全、正常运行,需要正确规划机房的建设。 1.工矿企业机房、计算机及网络特点 (1)计算机硬件及其配套设备所处环境要求较高、根据用户不同、应用不同,计算机配置区别较大,多数工矿企业机房均是在原办公室基础上改扩建的,各部门之间计算机分布较零乱。 (2)系统软件及应用软件种类多。针对不同的工作需要,安装Windows98操作系统和Novell、Windows NT等网络操作系统。其他的系统软件还有各种程序设计语言系统等,应用软件包括办公文字处理软件、企业管理软件、计算机辅助设计/制造软件、各种专用软件和财务软件等等。 (3)管理维护量大。在工矿企业中计算机一般都是全天性使用的,部分部门还要经常加班。计算机及相应设备使用率大于通常的各种机器,容易出现各种软硬件问题。 (4)易造成病毒的传染。由于网络庞大、各部门之间分布较广等原因,给病毒的传染提供了途径。 因此工矿企业中计算机网络系统是一种半开放式的局域网络系统,机房是计算机系统和网络系统正常运行的必要条件和保障。自然灾害;供电状况、软硬件故障、人为破坏和计算机病毒等都会给计算机系统和网络系统造成危害,为确保整个系统的正常运行,保障正常的工作任务,在规划机房的建设时对软、硬件的建立和建设必须要有充分的考虑和安排。软件建立是指:必须建立安全组织机构,健全安全防范组织,制定规章制度,完善计算机的安全工作(如操作系统、网络软件、应用软件等相关资料的完整性和数据安全),计算机病毒防治等;硬件建设是指:实体安全,如机房环境、电力供应和电力保障、硬件设备、防火、防灾措施和灾害报警等等。 2.机房规划的基本原则 主机房和各机房环境及设备的安全管理涉及到场地的选择、防火、防水、防静电、防雷击、防辐射、报警及消防设施等方面,同时应对装修、供配电系统、空调系统、电磁波防护、消毒等方面提出要求。 (1)场地选择 计算机主机房在主建筑内应为独立区域,周围100m内不得有危险建筑,应尽量避开磁场的干扰,尽量远离强振动源、强噪声源和大功率设备等。 (2)环境条件 严格保持机房条件参数在规定的范围内,如温度保持在20℃~25℃,湿度保持在40%~60%,清洁度要求机房尘埃颗粒直径小于0.5μm,空气含尘量平均小于104颗/L等。 (3)消防及报警 机房内应安装火灾自动报警装置以及气体类灭火装置。 (4)预防雷击 机房内所有设备(包括配电系统、通讯设施)应安装防雷设施。 下面笔者将对机房规划中供配电技术进行详细的介绍。 二、供电要求 在工矿企业中电力供配情况较为复杂,计算机机房的供配电系统有其本身的特点,概括起来主要是:连续、稳定、平衡和分类。 (1)连续 就是指电网不间断供电,但瞬时断电的情况时有发生。瞬时断电时间在国内尚无标准,我们一般采纳4ms。 (2)稳定 所谓稳定主要指电网电压稳定,波形失真小,在国家标准《计算机场地技术要求》中共分3个等级,如表1所示。 表1 电压、频率波动及波形失 (3)平衡 主要是指三相电源平衡,即相角平衡,电压平衡和电流平衡。在国家标准《计算机场地技术要求》中末列出三相不平衡的允许值,但有些计算机的生产厂家对此项有明确要求。 (4)分类 所谓分类就是对计算机和外围设备、辅助设备的供配电分开进行。其一是设备供电系统,它是根据计算机设备的供电要求,合理地选择电力设备保护开关等,构成符合计算机设备要求的配电系统;其二是辅助供配电系统,这是为了保证计算机设备能正常运行的其它设备,如空调、动力设备、照明设备和测试设备等。 三、计算机系统供配电技术 供电电源直接关系到计算机软硬件能否安全运行,所以对计算机供电电源的质量提出了较高的要求。常用的供配电方式分2大类。 图1 实际配电例 (注:三相配电柜为带有过压、过流、三相平衡、缺相等保护的三相配电柜) 1.非UPS供电方式 (1)直接方式 把变电站送来的工频交流电直接送给计算机设备配电柜,然后再分给计算机的各部分设备。 采用直接供电方式时,为了减少电网因负载变化而引起干扰,一般采用专用供电线路,即该供电线路不得接任何可能产生干扰的用电设备。直接供电的优点是,供电简单,设备少,投资低,运行费用低和维修方便等;其缺点是对电网要求高,易受电网负载变化的影响等。 (2)隔离供电 隔离供电是在交流进线后加一隔离变压器,然后再送给计算机。这种供电方式的特点是,电源设备运行可靠,操作维修方便,投资少,且对机房无特殊要求。不足的是:频率波动不能控制,且电网停电后该系统不能连续供电,因此只适用于小型机房、微机或一般场合。 (3)交流稳压器供电 市电经电子交流稳压器后,再供计算机使用,这可以减少许多暂态冲击、幅度波动和电压脉冲。好的稳压电源输出电压精度在3%以内,小型微机房使用较多,缺点是市电中断时不能连续供电。 2.UPS供电方式 不间断电源(UPS,Uninterruptible Power Supply)伴随着计算机的诞生而出现,并随着计算机的发展壮大而逐渐被广大计算机用户所接受。UPS在市电供应正常时由市电充电并储存电能,当市电异常时由它的逆变器输出恒压的不间断电流继续为计算机系统供电。使用户能够有充分的时间完成计算机关机前的所有准备工作,从而避免了由于市电异常造成的用户计算机软硬件的损坏和数据丢失,保护用户计算机不受市电电源的干扰。在许多防间断和丢失的系统中,UPS起着不可替代的作用。 (1)UPS的功能与作用 在UPS出现之初,它仅被视为一种备用电源,但由于一般市电电网都存在质量问题(如电压涌浪、电压尖锋、电压瞬变、电压跌落、持续过压或欠压甚至电源中断等),从而导致计算机系统经常受到干扰,造成敏感元件受损、信息丢失、磁盘程序被冲等严重后果。因此,UPS日益受到重视,并逐渐发展成为一种具有稳压、稳频、滤波、抗电磁和射频干扰、防电压冲浪等功能的电力保护系统。尤期是我国目前电网的线路及供电质量并不很高,抗干扰、抗二次污染的技术措施远远落后于世界先进国家,UPS在我国计算机等精密设备上的保护作用就显得尤其重要。 UPS的保护作用首先表现在对市电电源进行稳压,此时UPS就是一台交流市电稳压器;同时,市电对UPS电源中的蓄电池进行充电。UPS的输入电压范围比较宽,一般情况下从170V到250V的交流电均可输入;由它输出的电源的质量是相当高的,后备式UPS输出电压稳定在±5%~8%,输出频率稳定在±1Hz;在线式UPS输出电压稳定在±3%以内,输出频率稳定在±0.5Hz。当市电突然停电时,UPS立即将蓄电池的电能通过逆变转换器向计算机供电,使计算机得以维持正常的工作并保护计算机的软硬件不受损害。 (2)UPS的分类 目前,UPS电源工业主要提供两种UPS电源:后备式和在线式。如果再细分,还有在线互动式和后备式方波输出式电源等种类。 后备式UPS电源在市电正常时负载由市电经转换开关供电,当市电系统出现问题时才会由UPS的电池经逆变器转换向负载供电。后备式UPS电源其主要优点是价格便宜。目前大部分的后备式UPS都是一些低功率UPS,一般不到1kVA。 在线式UPS电源当市电正常时,供电途径是市电→整流器→逆变器→负载。市电中断时的供电途径是电池→逆变器→负载。因此不论外部电网状况如何,总能够提供稳定的电压。这种UPS价格比后备式UPS贵些,容量从1kVA~l00kVA以上。 四、计算机机房安全接地系统 计算机系统的地线是保证计算机安全运行的一个重要措施,地线接法是否合理,将影响计算机的稳定可靠运行。同时地线亦能保护在发生事故情况时的人身和设备安全。 1.计算机机房接地种类 计算机系统的大小、种类不同,对地线的要求也不同,大中小型计算机比微型计算机要求高。概括起来有:工作接地、安全接地、直流接地、静电接地、屏蔽及建筑物防雷保护接地。在实际应用中,并非所有的计算机机房全部具备上述接地种类,一般根据计算机的工作性质和实际情况进行设置。 (1)交流工作接地是指交流电源的中性线,接地电阻R<4Ω。 (2)安全保护接地是指设备外壳的安全接地线,接地电阻R<4Ω。 (3)直流工作接地是指计算机线路的逻辑接地,即直流公共连接点,R<1Ω。 (4)静电接地是指为了消除计算机系统运行过程中产生的静电电荷而设的一种接地,R<100Ω。 (5)屏蔽接地主要有两个作用,防止计算机处理信号被窃,防止外界电磁场干扰计算机系统正常运行。屏蔽接地是将设备屏蔽体和大地间用一低阻导线连接起来,形成电气通路,为高频干扰信号提供低阻抗通路。屏蔽接地电阻R<2Ω。 直流地与交流地、防雷接地要相隔10m~30m距离为宜,以防相互干扰。 2.计算机机房接地装置的安装要求 (1)接地材料选用铜材为好,选用镀锌钢材也行。铜板接地极的埋设要求铜板深挖竖埋在2.5m以下,离地面0.8m以下。土壤条件差,如砂石太多时,应加添草木灰、除阻剂或更新土,但不宜放盐(因盐易使土壤结块)。 (2)为减少接地电阻,接地体的所有连接部分必须采用焊接,须用螺栓连接的地方,螺栓必须是镀锌材料。 (3)为了使计算机直流接地有统一的参考点,所有计算机直流接地应接到同一个接地装置上。 (4)为保持稳定的系统信号及可靠的安全接地,机房内所有电源插座的极性必须保持一致。 (5)为保证系统安全,严禁在电源插座内将交流工作地与安全地连接在一起。 五、计算机机房的防静电措施 众所周知,计算机设备基本上是由半导体元器件构成,诸如CPU、ROM、RAM及大规模集成电路都是MOS工艺,对静电特别敏感,静电是引起计算机故障的重要原因之一。静电对计算机的影响有两种表现形式。 (1)造成器件损坏; (2)引起计算机的误动作或运算错误。 静电引起计算机误动作或运算错误,是由于静电带电体触及计算机时,对计算机放电,有可能使计算机逻辑原件引入错误信号,引起计算机运算出错,严重者将会引起程序紊乱。静电对计算机的外部设备也有明显地影响,会引起显示器图像紊乱,模糊不清。此外,静电还会引起打印机走纸不顺等故障。如何防止静电的危害,不仅涉及计算机设计,而且与计算机机房的结构和环境条件有关。计算机房防静电措施有以下方面。 (1)在静电防护要求较高的计算机房内,应铺设抗静电活动地板。对抗静电活动地板的要求有: 1)电气性能应符合GB6650—86《计算机房活动地板技术要求》中的A级标准; 2)地板贴装表面应牢固,不起皮,不起泡,不起皱,磨擦静电电压低于100V,静电压从5000V衰减到100V的时间小于0.1s; 3)减震肢条应是防静电的,其体积电阻率PV应为(105~108)W/cm; 4)地板支撑至少有两处以上与静电地板可靠连接,接头采用铜焊片并作锡处理; 5)地板基材最好采用全钢,铝合金或中密度纤维板,吸水性小,变形小,强度好,铝合金包底包边,起到很好的静电屏蔽作用,防止外界强磁场的干扰。 机房绝不允许铺化纤地毯或人造革地板。 (2)机房内墙壁与吊顶不允许使用普通贴墙纸及普通塑料制品,最好先用铝合金材料作表面装饰,吊顶选用铝箔石膏板材,并可靠焊接于静电屏蔽罩,防止外电磁场的干扰,有利于电荷及时泄放。 六、机房的安全管理 要搞好机房安全管理,必须充分发挥管理人员的责任心和集体力量。机房安全管理工作琐碎繁杂,既要面向大量的企业技术人员、管理人员和财务人员等等,又要保证全部计算机系统的正常运转。因此要不断地提高机房人员的技术水平和法制观念,从机房环境管理、硬件设备管理、软件系统及数据管理、计算机病毒防治等方面高度重视安全管理工作,这样才能给企业提供优良的环境,保证计算机发挥应有的效用,才能保障企业高效管理与科研工作的正常开展。 通常根据企业的状况来制定有关规定。基本原则为:实施安全管理时应当遵循国家有关法规规定,在确保国家利益的前提下保护好本单位的利益,同时应接受有关部门的指导、监督和检查。一般包括:机房门卫管理,机房安全工作,机房卫生工作,机房操作管理,机器档案记录,运转情况记录,日常维护和保养工作记录,计算机病毒的防护工作,建立有效的级别、权限,并严格进行数据存储的管理和硬盘数据备份等工作。 七、结束语 本文介绍了计算机机房规划和建设的要点和规范,随着机房设备技术的不断推陈出新,将在自动化、智能化和远程遥控等方面有新的发展,使计算机机房规划和建设更加安全、可靠、简单和实用。 分享到:
|