    7G2N&v>  
    当处在黑暗或黄昏的环境中,人眼会表现不佳,其较低的视敏度,较差的颜色辨别力和较低的失能眩光容忍度,都将增加了驾驶员和行人的事故风险。 9rz"@LM  
    RzRLrfV  
    道路照明在减少事故方面起着非常重要的作用,研究表明,良好的道路照明将大大减少事故的发生。道路照明可为穿越交会地区(例如路口)的车辆提供指示。为了加强照明的指示作用,可以使用不同的灯色来区分道路种类或区域定义。 n_hD  
    d~%Rnic6*  
    道路照明还可以起到预防犯罪的辅助作用。道路上显示物体(例如车辆,行人和障碍物)所需的光量取决于交通量或交通密度,交通速度以及行人的存在与否。犯罪率还决定了所需的照明水平。对于交通路线,使用了轮廓视觉系统 ;rbn/6  
    PX'%)5:q;i  
    运营成本和环境影响非常重要,使用光电管减少照明的小时数可能非常经济。 huE#VY /t  
    D1 z3E;:  
    照明控制系统通过允许在高峰或夜间情况下切换或调暗灯光,可以进一步节省成本。 {D8 IA3w  
    .=S{  
    注意事项: -B!pg7>'##  
     亮度是交通路线照明的主要标准,因此需要确定道路特征和观察者位置。 l71\II  
     如果必须考虑照度,则必须考虑所有涉及的区域,包括车辆和行人。 i"@?eq#h  
     由于道路照明的主要问题之一是扩展维护操作,因此建议使用具有高IP等级的灯具 1??RX}8[L+  
     除了延长维护周期外,还希望将维护和安装操作减至最少,因此建议使用免工具的提灯。 NeP1 #  
     主要使用发光效率高的灯,有利于降低能耗。 g!UM8I-$  
     此外,新的技术还改善了灯具的显色性,显色性高灯具的使用,能改善了光的质量。 c$;enAf@  
    - Zh+5;8g  
    接下来我们使用LITESTAR 4D进行道路照明计算。 ap!<8N  
    !bg3  
    1. 首先,打开LITESTAR Calc的操作界面。 C+j+q648>  
    6(=:j"w0  
    2. 自定义设置,根据语言习惯调整显示语言(调整为中文简体)。 ~x+w@4)a>  
    “Help“-“Language”-“Chinese Simplified” `P~RG.HO  
    dewu@  
    3. 本案例设计双向四车道道路(对称),单条车道宽3.5m,路中间有1m隔离带,两侧有人行道,各1.5m,道路为一级,类型为次干路[1][2]。 ]]4E)j8  
    ~qF9*{~!  
    _{aVm&^kA  
    国内标准和欧洲的照明标准(EN 13201:2003)较为匹配,欧洲标准如下图: @lI/g  
    EN 13201:2003道路照明标准 =&'j;j  
    4. 创建道路环境,并设置道路参数 t z{]H9  
    选择 “道路向导 Wizard for Roads” ,修改对话框中的数据。 ?{V[bm  
    根据道路情况和照明参考标准,选择和国标接近的 EN 13201:2003 ,参考道路的结构,照明等级,路面材质等信息,修改对应参数。完成设置以后,点击“前进“。 V RL6F2 >6  
    i%iU_`  
    设置道路参数 RVe3@|9(G  
    5. 设置路灯参数。 o2L/8q.  
    在“灯具安装数据“对话框中,根据具体的工程参数设置路灯的臂长,灯杆高度等数据(后期可调整)。 xXtDGP  
    6pse @x?  
    6. 设置灯具。 y[vjqfdmU  
    选择“灯具“-”更改灯具“,即可打开Liswin来选择已有灯具(此处也可直接把灯具的光度数据直接拖放在右下方空白区域。 |V& k1{V  
    %lxo?s@GE  
    本例选用FSL的路灯作为照明灯具,点击选择即可完成灯具的设置 |(fWT}tg  
     E=E  
    设置完成后的路灯及其信息 %-dGK)?  
    2iu;7/  
    7. 照明计算。 -?[:Zn~$a  
    点击“数据计算”,进入照明计算窗口。调整计算精度,点击“开始“进行计算。 a Sj$62G"  
    S@_GjCpn  
    mP-+];gg  
    8. 计算结果分析。 J=sQ].EK  
    在计算完成后,会弹出“结果摘要“窗口,在摘要中可以直观看出不符合相关照明标准的量(此案例中,车道的平均光亮度Lav偏低,人行道的平均照度 Eav偏低,路面纵向亮度均匀度UL偏低)①。 x;I*Ho  
    UkUdpZ.[il  
    选中表格中部分选项卡,可以查看详细的计算结果②。 k"6^gup(U  
    如对“车道/人行道“ 的具体数据感兴趣,可以选中对应”车道/人行道“,双击打开或者选择查看”伪色图“,”等值曲线“或”数值“③④。 C>HU G  
    .d2s4q\  
    车道A的照度数值
    g8C+j6uR0  
    照度数据的伪色图
    车道B等值照度曲线(h=1.5m)
    P*}Oi7Z  
    9. 重新调整照明系统参数。 :V [vE h  
    为了满足照明标准,可以在设计过程中尝试对灯具的放置参数或者灯具的种类做调整。 D 6(w}W  
    p`It=16trT  
    选择“场景“-”道路“,右键单击,选中“调整”。 接下来,重复之前的设置过程。 I;7VX5X  
    w-1CA{"i7  
    ~ rRIWfhb  
    10. 计算结果分析。 Sb<=ROCg@  
    经过运算,从弹出的结果摘要中可以看出,所有数据已基本满足照明标准。此时,您可以继续调整参数到最佳。 nV<YwqK  
    h )w<{/p(  
    r8qee$^M  
    11. 场景渲染并导出设计信息手册 X,p&S^  
    选择“计算和计算结果”-“色调绘图 Tune Mapping”- “类型”-“线性的”,点击“OK”。 kmf4ax h1  
    7YsFe6D"  
    选择“开始光线追迹并渲染”,通过截屏保存渲染后的图片。 ^E9@L ??  
    (C!fIRY  
    12. 道路照明设计完成后,即可打印输出工程信息图册。 {W-PYHZ;  
    e= '3gzz  
    13. 参考文献: L%"&_v#a^  
    1) CJJ45-2015 城市道路照明设计标准 Yy&0b(m U  
    2) DIN EN 13201:2003 `jJb) z3D  
    3) Litecalc 4D 英文手册 i"-j:b:c<  
    dM QnN[d6  
    14. 文档信息 cu Nwv(P  
    标题 道路照明设计 ,[A} 86  
    所属场景 室外/道路 iVFn t!  
    使用模块   Litecalc     Liswin sh0O~%]g  
    版本 LITESTAR 4D (6.02) %j=7e@   
    +q3W t|  
     
    分享到