近日,某公司技术员反应新柯隆镀膜机镀后产品表面有可擦去的白色脏污。 ?R8wm E[w
维护保养机械泵和扩散泵后未见好转,设备清扫也未有效果。 _5JwJcQ
?/ Cl
之前和这个公司有一点小纠纷: +ht{ARX2(
19年七月帮此公司进行过搬机,搬机后国庆长假后冷冻机(POLYCOLD)冷媒突然漏光到0压力。 |A% Jx__
客户老板认为是我搬机时未拧紧接头; /
+9o?Kxya
而我解释如果是接头未紧,慢漏到一定程度冷冻机便会报警,而不会一下子到0压力。 LJ+Qe%|
我提出客户老板购买冷媒,我可上门免费服务。对方未做回应,可能自行处理了。 :qL1jnR^
J8:f9a:|M
之后一直未联系我,直到最近技术员联系我,该机一直产品外观不良无法解决。 M8}t`q[-&
我方判断很可能为POLYCOLD化霜问题,现在该设备化霜时间非常短,一分半钟就化霜结束(一般为三分钟) 72;ot`
化霜速度太快造成铜管表面的脏污飞溅。并做了以下实验。 ^oT!%"\
1,POLYCOLD的化霜手阀调小,让化霜时间延长到三分钟左右。 P_8z'pYd>
2,手动制冷,开门后手动化霜。 568qdD`PS
经对比1,2两个实验效果都非常好。 RJO40&Z<Z
]v,>!~8r
客户技术员确认POLYCOLD运行时1号(压缩机出口)温度经常大于100度。 -`<