我是POLYCOLD在中国最早的服务工程师。 /oHCV0!0
2007年之后才进了镀膜机这个行业。 14B',]`
冷冻机这方面如果有不明白的,可以在这里回帖问我。 5b7(^T^K
> 0MP[
冷冻机最容易出现的问题就是泄漏,堵塞和不化霜。 G/<zd)
eKvr1m- -
泄漏一般是安装或者使用的问题,冷冻机本身内漏比较少。 GDL/5m#
2URGd#{VQ
堵塞一般是因为启动不正常造成的,也有少数是冷冻机本身问题。 >bh+!5Y0
一般是压缩机油上升到制冷阀冻结,制冷阀打不开或者不能全开。 %S^hqC
可以用吹风机吹热制冷阀后,手动打开制冷阀,将这些油冲走。 &sWr)>vs
少数堵塞发生后,再怎么冲也是会再发,甚至换冷媒后也会发生。 heCM+=#~
A~bSB
n: '
LJGpa )(
还有一种堵塞是因为压缩机长期温度过高,或者使用不正规冷媒, D4!;*2t
造成压缩机油炭化,将管路全部堵死,这种情况基本不可修复。 0% rDDB
-[L\:'Gp5
不化霜一般是信号问题,也有少数不化霜是因为制冷阀冻结(关不死) @%Ld\8vdfJ
这时候对制冷阀进行冲洗或者更换制冷阀会有效果。 iY,C0=n5Y