用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 {<1 ]cP
优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。 7S]<?>*
5>u,Qh
一、 种类: Th>ff)~e
tzV^.QWm
1. 按材料分 \olYv!f
S{#L7S
1)钢质电缆桥架(不锈钢) ;fGh]i
2)铝合金电缆桥架 'sT7t&v~
3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种) Y~[k_!
4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料) '| rhm
f*46,`x
2. 按形式分 N>Q~WXvV#
oZwu`~h Y
1) 槽式 G24Ov&H
2) 托盘式 ]<Kkq!
3) 梯级式 JsD|igqF-
4) 组合式 xfK@tLEZ-1
iw\yVd^]:k
3. 按表面处理分 2U.'5uA"L
ykat0iqo
1)冷镀锌及锌镍合金 _-5| "oJ
2)喷塑 5~GH*!h%;
3)喷漆 eNc>^:&y*
4)热镀锌 ALXie86a8
5)热喷锌 q)PLc{NO
KIXp+Z
二、 执行标准: s_}q
N/6!|F
1. JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》 }^tW's8
2. 企业标准:Q/321182AEG001-1997 -"uOh,G}
3. QB/T1453-92电缆桥架 &5d~ODO
4. JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 1'4?}0Dok
5. DB32/144-1996电缆用防火槽合 !hWS%m@
51-@4E2:l:
标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。 =k^ d5
v@ifB I
三、 技术条件: 7 F> a&r
SQs+4YJ
1. 正常使用条件 qN\?cW'
<\`qRz0/
1) 安装地点的海拔高度不超过2000米。 >yf}9Zs
2) 不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。 PT39VI
=
;:obg/;uJ
2. 特殊使用条件 7&&3@96<*#
Kw=][}d`D
1) 敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。 }?^]-`b
2) 敷设在消防线路中。 <%?!3 n*
3) 敷设在海拔2000米以上。 +;/ s0
{R8)DK
3. 电缆桥架的结构要求 Z;~ 7L*|
!xvAy3
1) 防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33 ~yiw{:\
YHzP/&0
2) 防护等级:耐火桥架 户内不低于IP40 户外不低于IP44 )|wC 1J!L
oLIgj,k{*
材料应符合自身的相关标准 1+9!W
钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253 21[=xboU
铝制 GB/T3880和GB/6892 Y^tUcBm\
玻璃钢 GB/T15568 {PKf]m
耐火桥架 GB8624-1997中B级
*I.eCMDa
Q6;bORN
3) 常用规格 [JYy
(f;.`W
高 40 50 60 80 100 150 200 . ZP$,
宽 60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 &}r-C97
^cCNQS}r
4) 板材厚度 TeRH@oI
K_F"j!0
钢制桥架允许最小板厚: NA=m<n#
#'dNSez5
宽B 允许最小板厚& q.VZ P
B1<00 1.0 hc*t Q2
100≤B<150 1.2 ?=G{2E.
150≤B<400 1.5 SZvp%hS0
400≤B≤800 2.0 k)R~o
b
800<B<1000 2.5 xnxNc5$oE
1000<B<1200 3.0 RTr"#[
W`uq,r0Xsy
连接片的厚度至少按桥架同等板厚选用也可选厚一个等级 {Z1KU8tp
盖板的板厚可以按桥架的厚度选低一个等级 ;)FmN[
_+,>NJ
5) 直通的长度:L=2000 L=3000 L=4000 L=6000 L=8000 3
$a;
|$g} &P8;
四、 桥架检验 qOv`&%txW
Tvt(nWn(H1
1. 依据企业标准对桥架检验 X?o6=)SC|
G
> t
2. 检验程序及检测方法 mt~E&Z(A
kB.CeG]tk
1) 外观:桥架镀、涂表面应符合表2规定、检测方法、目测法 {YG qa$+\
2) 外形:两对边应平行,两侧边对底边应垂直,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷 '61>.u:2
3) 汇线槽应光滑、平整、无损伤电缆绝缘,凸起和尖角 目测法 6^lix9q7
$]rC-K:Z
3. 表面处理 Xk!wT2;
(/FG#D.
桥架表面应根据工作环境的要求进行镀、涂防护处理,各种防护层的厚度和附着力应符合表3的规定。 wI;sZJc
1) 厚度 热镀锌桥架主体对1.5~3mm厚度,最小平均厚度≥55am,最小局部厚度45am >3mm厚度 70am 局部55am Hb/8X
!=
检测标准:GB/T13912-92 Rg^ps
检测方法:用磁性测厚仪检测。 l6zYiM
2) 电镀锌或锌镍合金 J9MAnYd)i
桥架主体≥12 am 附注(93) ^*w}+tB
3) 喷涂或喷漆 eD8e0
D'S
桥架主体≥50 am检测方法 按GB1764 磁性测厚仪 aW}d=y[
4) 附着力——镀涂层对底材的粘合牢度 axOEL:-|Bu
热镀锌按附录B试验应不脱落 Ckc5;:b&m
5) 电镀锌和锌合金 [^W
+^3V
按附录B试验应不脱落 H%>^_:h
6) 喷涂或喷漆 O`5h jq#
不低于GB1720中的3级,检验用附着力测定仪。 9Y@ eXP
(\'$$
4. 光泽度 ZL:SJ,C
?L0 |$#Iw
防护处理的表面光泽应不低于60%。 U9K'O !i>
lF
t^dl^
检测方法:按GB1743,油膜光泽度测定法,用光泽度仪测量数字直接显示。 4;Vi@(G)
PEg]z
5. 耐盐雾性 {T-^xwc
j+rY
表面防护层应具有表4中规定的3级耐盐雾性。 W23Q>x&S
|>OBpb
6. 制造精度 A!Tm[oqu
TY%=Y=
1) 桥架的长度极限偏差 x6^Y&,y9kU
当长度小于等于2米时,极限偏差为±2mm,当长度大于2mm时,极限偏差±4mm CI-1>= "OE
2) 桥架的宽度极限偏差 `<kB/T
当宽度大于400mm时,极限偏差为±4mm,当宽度小于等于400mm时,极限偏差为±3mm r*dNta<
说明:盖板取正偏差,槽底宽取负偏差 mi.,Z`]o
3) 桥架表面平面度允差 ?^2nrh,n+
热镀锌防护处理平面度允差每米不大于8mm 94^b"hU
电镀锌和喷漆,防护处理平面度允差每米不大于4mm -2(?O`tZ
4) 托臂自由状态时垂直高度允差为上翘1/100 BMqr YW
5) 其它尺寸公差按GB1804-V (标准中最粗级) Eg8b|!-')8
|KY-kRN7
7.接地喷涂桥架应有良好的接地,桥架用连接板连接时,任一未喷涂点与接地端子间的连接电阻不大于0.1欧姆。