项目地:辛集市澳森钢铁有限公司 f^u^-l  
项目内容:车间主跨照度改造 DH/L`$  
车间主跨参数: 长658m  宽30m  高14m  间距7.5m b^%?S8]h  
改造前用灯:300W高压汞灯348套 [='p!7 z  
改造前照明情况描述: r/^tzH's  
改造前效果:整个厂棚内比较昏暗,最大照度(灯下)为70Lux,最小照度(非灯下)34Lux。 L!&$c&=xf  
改造后照度要求:>150Lux(客户坚持要求) 2 mSD"[%  
PS:按《GB50034-2012建筑照明设计规范》此项目照度要求200LUX -}<d(c  
TMNfJz   
改造方案 s><IykIi  
改造使用灯具:LVD无极灯高悬灯0361-1 200W /<6ywLD  
布灯方式:沿钢梁悬挂布灯,4行87列。 zdqnL^wb  
XN4oL[pO  
[attachment=52362] &7fY_~)B  
{vLTeIxf.G  
[attachment=52363] T ^N L:78  
)F +nSV;  
效果图 ^g-Fg>&M  
[attachment=52361] T7^ulG1'  
D9,e3.?p  
改造后现场照片 qPqy4V. ;  
[attachment=52364] O1|B3M[P  
;v%Q8  
改造前后对比: xJ N|w\&  
              改造前              改造后                    差异(效果) wInY7u Bd!  
照度        70lux               171lux                   照度是原来的2倍多 <sO?ev[  
环境        昏暗                 明亮                      照明效果优秀,一线工人交口称赞 //~POm  
" \`BPN  
节能效果分析: y-%nJD$  
               原用灯               现用灯                     原用灯达到现用灯照度所需使用灯          5年节电费用(元) ]c5DOv&  
功率        300w                 200w                       250w                                                       556304  xQX<w\s  
数量        350个                350个                      700个 Q^[e/U,  