首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 光电资讯及信息发布 -> 无极灯照明工程案例-澳森钢铁 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

kougenn 2013-11-22 11:45

无极灯照明工程案例-澳森钢铁

项目地:辛集市澳森钢铁有限公司 N`:b vr  
项目内容:车间主跨照度改造 k:yu2dQh  
车间主跨参数: 长658m  宽30m  高14m  间距7.5m 2:0Y'\nn  
改造前用灯:300W高压汞灯348套 T[II;[EiE  
改造前照明情况描述: b-gVRf#F  
改造前效果:整个厂棚内比较昏暗,最大照度(灯下)为70Lux,最小照度(非灯下)34Lux。 ed2 &9E>9b  
改造后照度要求:>150Lux(客户坚持要求) 8-#2?=  
PS:按《GB50034-2012建筑照明设计规范》此项目照度要求200LUX |I<-x)joIK  
SQ.Wj?W)  
改造方案 f*@:{2I.v  
改造使用灯具:LVD无极灯高悬灯0361-1 200W tA n6pGp  
布灯方式:沿钢梁悬挂布灯,4行87列。 0X6o  
YR`rg;n#  
[attachment=52362] lBC-G*#  
_ q1|\E%`h  
[attachment=52363] =5#Jsn?U  
)4C6+63OD&  
效果图 y6yseR!  
[attachment=52361] G+p>39P   
M)RQIl5  
改造后现场照片 -w0>4JDs  
[attachment=52364] jv^ L~<u  
1Ac1CsK*  
改造前后对比: a-hGpYJJG  
              改造前              改造后                    差异(效果) -L3RzX  
照度        70lux               171lux                   照度是原来的2倍多 cC]1D*Bn  
环境        昏暗                 明亮                      照明效果优秀,一线工人交口称赞 WHT%m|yn  
)o,0aGo>Of  
节能效果分析: +5\\wGo<  
               原用灯               现用灯                     原用灯达到现用灯照度所需使用灯          5年节电费用(元) 4(gf!U  
功率        300w                 200w                       250w                                                       556304 jg/<"/E  
数量        350个                350个                      700个 S?tLIi/  
QQcj"s  