首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 光电资讯及信息发布 -> 无极灯照明工程案例-澳森钢铁 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

kougenn 2013-11-22 11:45

无极灯照明工程案例-澳森钢铁

项目地:辛集市澳森钢铁有限公司 $nNCBC=  
项目内容:车间主跨照度改造 &[5pR60  
车间主跨参数: 长658m  宽30m  高14m  间距7.5m ,-SWrp`f  
改造前用灯:300W高压汞灯348套 O_v*,L!  
改造前照明情况描述: 9[:TWvd  
改造前效果:整个厂棚内比较昏暗,最大照度(灯下)为70Lux,最小照度(非灯下)34Lux。  ^]?ju L  
改造后照度要求:>150Lux(客户坚持要求) z6 .^a-sU5  
PS:按《GB50034-2012建筑照明设计规范》此项目照度要求200LUX QVkrhwp  
$-paYQ4  
改造方案 G|z%T`!U1;  
改造使用灯具:LVD无极灯高悬灯0361-1 200W Yb%#\.M/y  
布灯方式:沿钢梁悬挂布灯,4行87列。 ~P'i /*:  
f%rZ2h)  
[attachment=52362] /])P{"v$^  
%m-U:H.Vp  
[attachment=52363] v4, Dt  
ur[^/lxx0  
效果图 dQy K4T  
[attachment=52361] W@D./Th  
s133N?  
改造后现场照片 l\ Vr D2j8  
[attachment=52364] ?H eUU  
P7$/yBI U  
改造前后对比: Qw<&N$  
              改造前              改造后                    差异(效果) sGc.;":  
照度        70lux               171lux                   照度是原来的2倍多 W"&,=wvg2  
环境        昏暗                 明亮                      照明效果优秀,一线工人交口称赞 "NTiQ}i  
6!wk5#  
节能效果分析: -! ^D8^s  
               原用灯               现用灯                     原用灯达到现用灯照度所需使用灯          5年节电费用(元) kq@~QI?9  
功率        300w                 200w                       250w                                                       556304  |^"0bu"  
数量        350个                350个                      700个 `yO'-(@"gY  
?/8V%PL~$  