无极灯照明工程案例-澳森钢铁

项目地:辛集市澳森钢铁有限公司 PaB!,<A  
项目内容:车间主跨照度改造 e&q?}Ho  
车间主跨参数: 长658m  宽30m  高14m  间距7.5m mg:!4O$K  
改造前用灯:300W高压汞灯348套 8y';\(;  
改造前照明情况描述: *ZSdl 0e  
改造前效果:整个厂棚内比较昏暗,最大照度(灯下)为70Lux,最小照度(非灯下)34Lux。 6R UrF  
改造后照度要求:>150Lux(客户坚持要求) .aOnGp  
PS:按《GB50034-2012建筑照明设计规范》此项目照度要求200LUX &NZfJs  
K ?$#nt p  
改造方案 ,1{Ep`  
改造使用灯具:LVD无极灯高悬灯0361-1 200W ]uL +&(cr  
布灯方式:沿钢梁悬挂布灯,4行87列。 C_fY %O  
O;Y:uHf  
[attachment=52362] Q/>L_S  
bF}V4"d,B3  
[attachment=52363] q~K(]Ya/  
`D5HC  
效果图 Z(0@1l`Z-`  
[attachment=52361] 1n*W2:,z  
pY8q=Kl  
改造后现场照片 f3*?MXxb16  
[attachment=52364] ?/*~;fM  
=4!nFi  
改造前后对比: d^ ZMS~\*  
              改造前              改造后                    差异(效果) m#H3:-h,  
照度        70lux               171lux                   照度是原来的2倍多 %WFu<^jm  
环境        昏暗                 明亮                      照明效果优秀,一线工人交口称赞 #!J(4tXny  
n";02?@F  
节能效果分析: >?W[PQ5yx  
               原用灯               现用灯                     原用灯达到现用灯照度所需使用灯          5年节电费用(元) %~ |HFYd  
功率        300w                 200w                       250w                                                       556304 ^D67y%  
数量        350个                350个                      700个 BZK`O/  
]1-z! B4K  