无极灯照明工程案例-澳森钢铁

项目地:辛集市澳森钢铁有限公司 x<Zhj3  
项目内容:车间主跨照度改造 'iVo,m[yKU  
车间主跨参数: 长658m  宽30m  高14m  间距7.5m @1@q6@9Tu  
改造前用灯:300W高压汞灯348套 5i/E=D  
改造前照明情况描述: NI1HUUZz  
改造前效果:整个厂棚内比较昏暗,最大照度(灯下)为70Lux,最小照度(非灯下)34Lux。 ZM vTDH!  
改造后照度要求:>150Lux(客户坚持要求) Hr+-ndH!Pq  
PS:按《GB50034-2012建筑照明设计规范》此项目照度要求200LUX !1RV[b.8  
6oP{P_Pxi  
改造方案 da2[   
改造使用灯具:LVD无极灯高悬灯0361-1 200W ]v{fFmL  
布灯方式:沿钢梁悬挂布灯,4行87列。 w}Upa(dU  
E~>6*_?  
[attachment=52362] VRX" @uCD  
?:?4rIZ<  
[attachment=52363] Z0=m:h  
~t:b<'/  
效果图 ?&"^\p  
[attachment=52361] _onp%*  
+2zuIW.  
改造后现场照片 Hk]BC  
[attachment=52364] Q@2tT&eL  
x ct U.)p  
改造前后对比: &Bn; Vi  
              改造前              改造后                    差异(效果) k,7+=.6  
照度        70lux               171lux                   照度是原来的2倍多 r}\h\ {  
环境        昏暗                 明亮                      照明效果优秀,一线工人交口称赞 cY2-T#rL  
z}1xy+  
节能效果分析: ?*'$(}r3  
               原用灯               现用灯                     原用灯达到现用灯照度所需使用灯          5年节电费用(元) S/-7Zo&w+  
功率        300w                 200w                       250w                                                       556304 QklNw6,  
数量        350个                350个                      700个 KupMndK  
%EGr0R(  