TLTP高压感应取能装置
[点此返回论坛查看本帖完整版本]
[打印本页]
whtalent
2012-09-03 09:42
TLTP高压感应取能装置
.ZFs+8qU>
一、
概述
@3K)VjY7
高压感应取电装置是一种利用高压输电线路周围感应的电磁能量获取电能的新型感应取电装置。本装置将输电导线周围的电磁能量转化为电能,为安装在附近的电气设备提供稳定的电源。能保证负载设备的长期稳定供电,适合作为高压输电导线上在线检测、监控、巡检、防盗等电气设备的电源供给装置。
K~5QL/=1
二、
技术指标
>lU[ lf+/
输入特性
@>_`g=
输电线路电压
#{1w#Iz;
≤500kV
81fpeoNO
输电线路电流
a=&a)FR
≤3000A
0 ML=]
额定频率
YBN@{P$
50Hz
# nwEF QA
额定短时热电流
$U<so{xn%
31.5kA,2s
Vz!W(+
空载启动电流
znw\Dn?g
30A(5W),50A(20W), 50A(100W)
mEmznA
满载工作电流
#Sr_PEo _
45A(5W),100A(20W), 450A(100W)
z/)HJo2#
输出特性
x'{L %c>L
输出电压精度
_{)e\n
≤±1%额定输出电压
y5 $h
负载效应
-tAdA2?G
≤±1%额定输出电压(0~100%额定负载变化时)
k)UF.=$d
纹波峰峰值
jwgXq(
≤±1%额定输出电压
o"->RC
过流保护
,`v)nwP
不低于120%额定输出电流自动恢复
aB;syl{
开关频率
`$\g8Mo
300kHz
QU_O9 BN
环境特性
!jL|HwlA
环境温度
.$y}}/{j?[
-25℃~+65℃
NOLw119K
存储温度
+ pZ, RW.D
-40℃~+120℃
(|I:d!>:U
相对湿度
-@X?~4Idz
≤95%
`9n%Dy<
大气条件
Fd*)1FQKT
大气中无严重污秽
x+x6F
海拔高度
z 0]K:YV_
≤3000m