1.常用的光通信测试仪表 Yv k
Qh{ 根据所测项目,在SDH网络维护中常用的测试仪表如下: K]ob>wPf 1.1 622Mbit/s SDH综合测试仪(ANT-20SE) ]Q,;5>#W 该仪表可按照ITU-T G.707、G.783建议要求,对2M、8M、34M、到STM-1/4的映射/去映射进行测试;对STM-1/4信号进行抖动、漂移的产生和测试分析;在AU和TU级别进行指针发生和分析;进行告警功能和性能监视测试;对K1、K2字节进行插入/提取;在155M、2M等支路和STM-N群路口进行自动保护倒换(APS)时间的测试;具有数据通道DCC插入/提取功能以及全面的SDH、PDH字节分析功能。 =+5z;3 1.2 光时域反射仪(E6000C) oFM\L^Y?$$ OTDR主要是根据光学原理及瑞利散射和菲涅尔反射理论制成的,又称背向散射仪,它是通过被测光纤中产生的背向瑞利散射信号来工作的。其工作原理是:首先用脉冲发生器调制一个光源,使光源产生窄脉冲光波,经光学系统耦入光纤;光波在光纤中传输时出现散射,散射光沿光纤返回,途中经过光纤定向耦合器输入光电检测器,经光电检测器变为电信号,再经放大及信号处理送入显示器。光时域反射仪是光缆施工维护及监测中必不可少的工具。 *p:`F: OTDR可测试的主要参数有:①光纤长度和事件点的位置;②光纤的衰减和衰减分布情况;③光纤的接头损耗;④光纤全回损。 M4
SJnE 1.3 光源(OLS-15B) 5v <>%= 一般使用稳定光源,选择合适的波长与所测设备的波长相符,同时注意光纤的特性(单模和多模)及调制方式。稳定光源与光功率计结合在一起,可以测量光纤系统的光损耗。对现成的光纤系统,通常也可把系统的发射端机当作稳定光源。 ZycV?ob8} 1.4 光功率计(OLP-15C) Z?X0:WK 光功率计用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗,是维护和测试中最常用的测量仪器,在光纤系统中,测量光功率是最基本的。 CT,caa 1.5 可变衰耗器(OLA-15) mAMi-9 当光信号过强,或人为对系统进行性能测试,需减小光功率时使用光衰耗器。 Fd Ezt 1.6 2M误码仪(EST-125) OLh`R]Sd 用来测试数据业务通道的通断、误码性能等指标。 .w2QiJ 2 实例
N1,=5P$ 张家口供电公司候家庙220kV变电站光通信节点使用马可尼通信设备有限公司SDH光通信设备,是张家口电力SDH光通信网络中的一个典型站点。下面将以对此站点的一次巡视测试为例,介绍两种常用参数的详细测量方法。 $*
1?"$LN 2.1 光接口参数=接收灵敏度的测试 Tlrr02>B{ 光接口接收灵敏度,是指为保证1×10-10的误码率指标,R点所必需的平均接收功率的最小可接受值。对于10Gbit/s系统和带光放大器的系统,基准平均误码率为1×10-12。此次将测试候家庙变电站光通信节点的STM-4线路卡的接收灵敏度。 h07Z.q ; 测试步骤: ]@X5'r" ⑴ 测试时所需仪表:622Mbit/s SDH综合测试仪(ANT-20SE)、光功率计OLP-15C、可变衰耗器OLA-15; MJNY#v3 ⑵ 按图1和图2做好软件数据的交叉连接和硬件连接,将光端机线路卡LEA(东线主用)的收与发之间用尾纤连接光可变衰耗器,将光可变衰耗器的衰耗值预置在20dB; jy@vz,/:%5 ⑶ 在DDF数字配线架2M口处用综合测试仪向光端机送测试信号和检测误码,2M时伪随机码PRBS测试图样为215-1; KilgeN: ⑷ 在SDH综合测试仪上设置信号结构,选择与光端机相匹配的波长,本测试选择1310nm; = ms(dr^n ⑸ 在光接收机端,不断增大光可变衰耗器的衰耗值,(即表示输入光接收机的输入信号逐渐减少),使综合测试仪出现告警后再略微减小衰减值,使综合测试仪刚好不告警,并保持3分钟无告警; <i{O\K]9 ⑹ 断开R点,可调衰耗器另一端接光功率计,读出接收光功率P2; 7'u<)V ⑺ 断开S点,按下光卡上强制发光键,测发光功率P1; j1_ E^ ⑻ 接收机的灵敏度 = P2 - P1; 7pMl:\ ⑼ 实测结果:-33.21dBm。 u.;zz'| 此结果符合线路卡为L-4.1时-28dBm的要求。 n][/c_]q 2.2 光接口参数——抖动的测试方法 (Mi]vK.4 抖动是数字信号的有效瞬时在时间上偏离其理想位置的短期、非积累性的变化,是相位噪声的高频成分,变化的频率大于10Hz。产生抖动的主要原因是内部噪声引起的信号过零点随机变化。抖动过大会造成误码,因此抖动的测量非常重要。此次将测试候家庙变电站光通信节点的STM-4线路卡的抖动情况。 +Go(yS 2.2.1 SDH Jitter Tolerance ——SDH输入口抖动容限。 5v"r>q[
X 测试步骤: 3sG7G:4 ⑴ 测试所需仪表:622Mbit/s SDH综合测试仪(ANT-20SE)、10dB光衰减器; Oop5bg ⑵ 按图3做好软件数据的交叉连接和硬件连接,将光端机线路卡LEA(东线主用)的收、发与SDH综合测试仪发、收之间分别用尾纤连接10dB光衰减器; @P=St\;VP ⑶ 配置622Mbit/s SDH综合测试仪(ANT-20SE):在抖动测试中,除了要使用 Application虚仪表和Signal Structure虚仪表,还要添加Jitter Generator/Analyser虚仪表。 q/y4HT,x ·设置映射类型:VC-4测试通路,净负荷中PRBS的测试图案为223-1; 0#(K}9T) ·在SDH综合测试仪上设置信号结构,选择与光端机相匹配的波长,本测试选择1310nm;
Y g>W.wA ·确认无抖动产生。 z'@j9vT ⑷ SDH综合测试仪没有检测出告警或差错; dxqVZksg(9 ⑸ 激活测试仪表上的抖动产生。在Jitter Generator/Analyser虚仪表中选择FMTJ按钮,按Start按钮开始进行输入抖动容限的测试。测试结果有两种方式显示:表格式和图形式。下面是仪表以表格形式显示的测试结果。 1d/-SxhZ ANT-20-O.172 抖动发生器/分析仪 +|}R^x`z Start of measurement:07/14/04 09:11:40.0 tHNvb\MR$ Error source:TSE bwh7.lDAl Error threshold:10 n]M1'yU Settling time:1.0 s I9O9V[ f/kHz UI Result yMdEH-?/ 0.0100 39.000 确定 &qw7BuF 0.0193 39.000 确定 %Q]u_0P* 0.5000 1.500 确定 ").MU[q%Y 6.5000 1.500 确定 DxjD/?R8 65.0000 0.150 确定 bqugo 1300.000 0.150 确定 ]zp5 6U|xa - - - Bvzu{B% 仪表测试结果均符合抖动要求。 G| 7\[!R 2.2.2 SDH Output Jitter ——SDH出口的最大允许输出抖动范围: .C^1.) 测试步骤: RjS;Ck@; ⑴~⑷同2.2.1中的⑴~⑷; o(xRq;i ⑸激活测试仪表上的抖动产生 oI=7X*B9 在Jitter Generator/Analyser虚仪表中选择P-P RMS按钮,选择合适的抖动测量滤波器,对解调过滤后的输出抖动记录1分钟测量间隔内出现的抖动峰值,ITU-T G.958建议规定网元的光口输出抖动的最大可接受值为0.01UIP-p。按Start按钮开始进行输出抖动的测试。测试结果有两种方式显示:表格式和图形式。下面是仪表以表格形式显示的测试结果。 [NcS[*qp [1] ANT-20-O.172 抖动发生器/分析仪 ^NJ]~h{n$ Start of measurement:07/14/04 09:05:57.0 Xx{ho4qq End of measurement:07/14/04 09:06:56.0 KTn,}7vZ Tx Jitter:off bc}X.IC Tx Wander:off {MmHR Measurement range:6.4UI +|.}oL^}G Filters:LP = 5.0 MHz,HP = 250.0kHz "|W .o=R Hit threshold:+peak = 0.5UI,-peak = 0.5UI 3L/qU^` RMS integration period:1.0s PfX{n5yBW8 当前值 最大值 { zoUU 抖动 峰-峰 0.024UIP-P 0.040UIP-P ~ILig}I 抖动 +峰 0.002UIP 0 010UIP H+ra w/" 抖动 -峰 0.022UIP 0.030UIP Ta #vD_QP Jitter RMS 0.000UI R"(rL5j 仪表测试结果均符合抖动要求。 :LRR\v0HM [2] ANT-20-O.172 抖动发生器/分析仪 wUzQ`h2 Start of measurement:07/14/04 09:07:56.0 MWf ]U End of measurement:07/14/04 09:08:55.0 e;b,7Qw Tx Jitter:off SsA;T5:6 Tx Wander:off 8f>=.O*) Measurement range:6.4UI s
vn[c* Filters:LP = 5.0MHz,HP = 1.0kHz tq=1C=h Hit threshold:+peak=0.5UI,-peak=0.5UI r})2-3ZA9 RMS integration period:1.0s f@l 6]z{.L 当前值 最大值 1lyJ;6i6L 抖动 峰-峰 0.056UIP-P 0.078UIP-P 3oX%tx 抖动 +峰 0.024UIP 0.032UIP "^-U#f>k 抖动 -峰 0.032UIP 0.046UIP QFoZv+| Jitter RMS 0.016UI ToNi<~ 仪表测试结果均符合抖动要求。
|
|