ascxxd 2010-03-23 06:48

电机不启动,为什么?

无负压变频供水设备控制电机的接触器无动作,电机不启动,为什么? `#j;\  
nv: VX{%  
答:首先查看控制器操作面板上反应水泵的输出状态,可对照控制器说明书上所描述的泵的设定及运行指示状态。假如无动作,但水泵对应的操作面板上查询状态有输出,则先查看一下外部的接触器接线及接触器的继电逻辑是否正确。如果没有问题,再用万用表测量控制器相应的继电器输出,如果继电器没有输出相应的开关信号,说明控制器的继电器输出有问题。如果操作面板上查询状态也无输出指示,请查看相对应的水泵是否设定为开启状态(“变量泵”或“定量泵”状态)。 h<!!r  
A{DE7gp!  
这样做可以吗? &iJvkt  
查看本帖完整版本: [-- 电机不启动,为什么? --] [-- top --]