电气安装经常遇到的问题
一、防雷接地不符合要求 L3kms6ch 1、现象 #MBYa&Tw7 (l)、引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。 QTLOP~^ (2)、焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。 W5yqnjK
$4 (3)、用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。 ZAiQofQ:2 (4)、直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引正经一。 ZM)a4h,kcm 2、原因分析 =)T5Y,+rJ (1)、操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。 @|cas|U.r (2)、现场施工管理员对国家施工及验收规范GB50169 2《接地装置》有关规定执行力度不够。 C"F(kgL 3、预防措施 s+(8KYTs` (l)、加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。 t=yM}#r$ (2)、增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆。 ].Et&v (3)、根据GB50169 2《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定,避雷引下线的连接为搭接焊接,搭接长度为圆钢直径的6倍,因此,不允许用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。另外,作为引下线的主钢筋土建如是对头碰焊的,应在碰焊处按规定补一搭接圆钢。 n\P{Mc 二、室外进户管预理不符合要求 Rq\.RR]( l、现象 '7E?|B0], (1)、采用薄壁铜管代替厚壁钢管。 {WC{T2:8 (2)、预埋深度不够,位置偏差较大。 QGYmQ9m{kL (3)、转弯处用电焊烧弯,上墙管与水平进户管网电焊驳接成90°角。 "0]i4d1l (4)、进户管与地下室外墙的防水处理不好。 :ox+WY 2、原因分析 N}^\$sVu_ (l)、材料采购员采购时不熟悉国家规范、标准,有的施工单位故意混淆以降低成本;施工管理员不严格或者对承包者的故意违规行为不敢持反对意见,不坚决执行规范和标准;监理人员对材料进场的管理出现漏洞。 p oNQ<ijK (2)、与土建和其他专业队伍协调不够。 &1VC0"YJWy (3)、没有弯管机或不会使用弯管机,责任心不强,贪图方便用电焊烧弯。 jmAWto}. (4)、预埋进户管的工人不懂防水技术,又不请防水专业人员帮忙。 D&]SPhX 3、预防措施 q'1rSK (l)、进户预埋管必须使用厚壁铜管或符合要求的PVC管(一般壁厚 PVC Φ l 14为4.5mm以上,Φ56为3mm米)。 gN(8T_r (2)、加强与土建和其他相关专业的协调和配合,明确室外地坪标高,确保预埋管埋深不少于0.7米。 p~M^' k=d (3)、加强对承包队伍领导和材料采购员有关法规的教育,监理人员要严格执行材料进场需检验这一规定,堵住漏洞。 p'_*>%4~ (4)、预埋钢管上墙的弯头必须用弯管机弯曲,不允许焊接和烧焊弯曲。钢管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹痕现象,其弯扁程序不宜大于管子外径的10%,弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 3
D+dM0wM (5)、做好防水处理,请防水专业人员现场指导或由防水专业队做防水处理。 <)"Mi}Q[)p 三、电线管(钢管、PVC管)敷设不符合要求 Ao=.=0os 1、现象 hDfsqSK0 / (1)、电缆管多层重叠,有此寺方高出钢筋的面筋。 % +eZ U)N (2)、电线管2根或2根以上并排紧贴。 sYp@.?Tz (3)、电线管埋墙深度太浅,甚至埋在墙体外的粉层中。管子出现死弯、痛折、凹痕现象。 R[Pyrs!H (4)、电线管进入配电箱,管口在箱内不顺填,露出太长;管口不平整、长短不一;管口不用保护圈;未紧锁固定。 >-]Y%O;} (5)、预埋PVC电线管时不是用塞头堵塞管日,而是用钳夹扁拗弯管口。 #Ok*Or 2、原因分析 j4Lf6aUOX (1)、施工人员对有关规范不熟悉,工作态度马虎,贪图方便,不按规定执行。施工管理员管理不到位。 CjykM]) (2)、建筑设计布置和电气专业配合不够,造成多条线管通过同一狭窄的平面。 &%INfl>o7. 3、预防措施 nC2A&n | |