数控龙门镗铣床NCXT2025故障实例分析

NCXT2025数控龙门镗铣床数控采用FANUC 6M系统,主轴采用日本DL-SDZ-2F-3FK直流调速系统,外装欧姆龙C500可编程序控制器。此机床是80年代末国内最先进的大型数控机床之一。 jJc?/1jv  
T [ `t?,  
实例一 /;t42 g9w  
T#.5F7$u  
故障现象:机床通电启动时,屏幕显示: e~C^*wL  
h2 2-v X  
FANUC SYSTEM 6M MODEL B :xitV]1.   
S{7*uK3$  
SERIES MA3 UERS15 pJC@}z^cw  
E?o1&(2p  
NOT READY sjpcz4|K  
~VZ)LQ'7  
故障原因分析:NOT READY是指控制装置或者伺服系统没准备好。一般情况下,伺服系统没准备好的几率相当高,而控制装置没准备好的情形特别少。为此,要排除此故障应先检查伺服系统,再检查控制装置。检查控制装置时借助PC编程器,可以达到事半功倍的效果。 8}3dwr;-  
=} Np0UP  
~7Ey9wRkD  
wf!?'*  
图1 运动准备电路故障处理步骤:(1) 对6M系统的伺服系统进行全面检查和检测,没有发现明显的异常点。(2)对控制装置部分进行检查。运动准备电路部分如图1,用万用表交流250V档测得端子1与端子2之间的电压为110V。按住起动按钮PB3,测点3013与端子2之间的电压也为110V,而点3014与端子2之间的电压为0V,说明小继电器MA的触点没有接通。用万用表直流50V档测得(见图2)3035端子与稳压电源端子4之间的电压为12V,正常对应是24V,明显偏低。再测量端子 3与4的直流电压也是12V。去掉稳压电源的负载,测其空载电压为24V,正常,因而怀疑是电源带负载能力降低所致。用另一块24V-5A的直流稳压电源替换原来的稳压电源,试机,一切正常。  `)`J  
KLW#+vZ  
sgdxr!1?y  
-hav/7g  
图2 MA控制部分及稳压电源实例二 {{c/:FTEU  
e&G!5kz!  
故障现象:Y轴手动、自动进给负方向正常,而正方向没有进给。 `+[e]dH  
 <StyO[  
故障原因分析:分析此故障原因,必须结合有关的梯形图(如图3)。 e"u=4nk  
-/:N&6eRb  
*/iD68r|-  
p2N;-  
图3 梯形图故障处理步骤:(1)将PC可编程序控制器插在PC编程器接口上,并把编程器上的状态转换开关放在监视(MONITOR)状态,按CLR键和MONTR键,再按CLR、OUT及1、3、0、2数字键,显示: QMoh<[3qu  
HS"E3s8  
0000 ]sBSLEie '  
,E{z+:Es  
OUT 1302 h:iK;  
#9Z\jW6b  
然后按MONTR键,监视它的状态: i1]*5;q  
eMk?#&a)  
1302  VP H  
:kUZNw'Bi  
NO ?;pw*s1Atz  
,bhOIuep3  
说明1302继电器线圈是接通的。 1 "'t5?XW  
aqq7u5O1r  
(2)用万用表直流50V档量1302输出端子与稳压电源端子4之间的电压为0V,1302的输出端子与稳压电源端子3之间的电压也为0V,可见1302的输出继电器已坏。用一只相同型号的继电器替换原来的PC内部输出继电器,一切恢复正常。 3+mC96wN  
)UA$."~O  
实例三 Ek|#P{!  
 LAG*H  
故障现象:主轴高速时,经常出现停转现象。 okfGd= &  
Tw BwqQ)t  
故障原因分析:要排除此种故障,必须从以下两个方面着手:(1)直流系统本身:(2)控制直流系统的外部电路部分。本着先易后难的原则,先查系统外部,然后再查系统本身。 P;o6rQf  
8?ldD  
故障处理步骤:首先检查图3梯形图的有关元件。根据PC上的指示灯观察到主轴高速停转时,图3中的306掉电。用一只相同型号的开关替换,通电试机,故障排除,运行数月,一切正常。