cyqdesign |
2008-04-13 18:40 |
加工中心的机床参数重装
作者:井冈山仪表厂数控站 冉启奎 #\N8E-d QsKnaRT 加工中心的机床参数主要包括CNC参数和PLC参数及其设定参数。所有这些参数存贮在有电池保护的RAM芯片中,或EEPROM芯片中。 Chl^LEN: 3d;J"e+? 加工中心在使用过程中,由于某些原因会使这些参数全部丢失或个别参数改变,带来的影响是轻则机床工作不正常,失去某些功能;重则发生碰撞以至整机瘫痪。参数丢失或个别参数改变的主要原因有以下几种: ye(av&Hn 61QA<Wb 1 数控系统后备电池失效 unFm~rcf VDv.N@)7 这种情况般发生在长期停机后再开机时。如果不是长期停机,机床CRT上就会有电池欠压报警,只要在一周内更换系统要求的电池即可。更换电池时,要在机床通电的情况下更换,否则会导致机床参数丢失。因此,定期对机南通电.使 "D>/#cY1/ 机床夺运行一段时间.这样利于后备电池使用寿命的延长和及时发现后备电池是否失效。防止电器部分受潮,对机床数控、机械等各个系统使用寿命的延长也有很大益处。 WU=EJY}#n #]^C(qmb: 2 机床 DNC状态下加工工件或在进行数据通讯时,发生电网 r2tE!gMC 瞬间停电.导致系统程序不能及时还原RAM里的数据。 }LS.bQKqi, -]}#Z:& 3.在维修过程中.由于维修人员不小心,拔掉了RAM板,导致RAM芯片失电。 P//nYPyzg POc<XLZB 4 操作者误操作 /T {R\ Ki:t!vAO 当参数发生异常时.首先要进行的工作是恢复和检查机床参数。 zN5};e}^v {4SaSv^/ };}N1[D 由于加工中心配套的数控系统种类繁多.参数重装的方法也因系统而异,就是同厂家的产品,也因系统版本不同而有差别,我们可以根据系统操作说明书中的详细介绍来进行。同时也应该在机床验收时要求厂家告知怎么操作。 hFtjw6 sRBfLN2C 现在以国内使用较多的SIEMENS 810M系统为例进行介绍。 WoNJF6=? 6b2h\+AP 810M系统的参数分为NC参数、设定参数、PLC参数等三种。其中,参数和设定参数可以在CRT上手工修改.而PLC参数则必须由专门的通讯软件Step5从RS232串口中传输,不能直接在CRT上修改。 p;7wH\c IDF0nx] 进行步骤如下: 90F.9rh ~mvv
:u 1 关掉机床总电源,按住“诊断键”不松手,打开电源开关,直到系统进入初始化画面后松手。 bUy!hS;s 2 按下列顺序分别击按相应的软键,将Nc,PLC和设定参 H/ e jO_{ 数全部清除(在相应项目上系统打上“√ ”表示已清除)。 F@ pf._c RWu<
dY#ym ● Machine Data )#4(4
@R h ● NC Data t{s>B]i^_w ● PLC Data xh<{lZ)KJ 1x/ R 3.修改接口参数: c*axw%Us sAA;d S D 5011=11O00111 !.iFU+?V S D 5010=00000000 |'o<w
]hc S D 5012=00000000 iM9k!u FE S.D 5013=11000111 l| \ -d S.D 5016=00101000 @o}J ) yXtQfR 4 用计算机传入NC、PLC参数(这些参数是机床厂家调试完机床后,给用户的备份参数) W:WRG8(F 5.清除系统中的USER项目 J?t(TW6E 6 参照步骤3修改接口参数。 D8B\F5..c# 7 传入NC、PLC设定参数。 ; %AgKgV
8 再次清除系统中PLC DATA项目。 dpge:Qhr 9 修改接口参数:S.D 5010=00000000 1W0[|Hf2v* S.D 5012=00000000 qKeR}&b 10 用STEP 5软件传人PLC程序。 sGiK
S,.K 11.完成后,按“SET-Up—END—PW 软键,重新启动系统 ;sUvY* Bcm 如果设有错误.机床的强电及液压系统就可以启动了;如果 d'Dd66 还有错误,应再确认机床无硬件故障后,按上面步骤重新进行初始化。
|
|