hycsystembella 2021-01-20 11:21

MPO/MTP光纤跳线十大应用场景

随着数据中心40G/100G网络布线对高速传输和数据容量的需求,高密度MPO/MTP光纤连接器、跳线的应用愈加普遍。 1RY}mq  
w[I%Id;E  
MPO是“ Multi-fiber Push On ”,是日本NTT通信公司在1980年代开发的第一代弹片卡紧式的多芯连接器。MPO连接器的尺寸与普通的SC连接器差不多,但是密度却提高了几倍。通常可将12芯光纤排为一列,支持一列或多列光纤在同一个MPO连接器内,根据连接器内排放的芯数不同分为一列(12芯),多列(24芯或以上),应用于400Gb的还可是16/32芯的排列。这样,一个MPO连接器可实现12芯或以上的光纤信号同时传输,给光纤布线节省了极大的空间与资源。 AmM^&  
[attachment=105498] {oy(08 `6  
<8|vj 2d2  
>(ku*  
根据MPO/MTP的性能、光纤芯数等可应用于不同的布线场景中。下面总结了十大典型应用。 Se9I1~mX  
[attachment=105499] cR 4xy26s  
_*0!6?c  
Vz1ro  
SR系列光模块一般使用8芯、16芯、20芯或24芯的MPO/MTP OM3/OM4多模光纤跳线连接,而DR和PSM系列光模块一般采用8芯或16芯MPO/MTP单模光纤跳线连接。 ]7^OTrZ N  
cR[)[9}  
一、机架或机柜中短距离直连方式 j/TsHJ=  
[attachment=105500] RnPJ,Z5s&&  
)7<JGzBZ1  
二、双工光纤互联方式 5JK{dis]k  
[attachment=105501] Wo&MHMP  
tQ< ou,   
三、25G-100G直连方式 oL1m<cQo9  
B=%cXW,  
可以通过8芯MPO/MTP转4个双工LC多模分支扇出光缆将1个100G QSFP28 SR4光模块连接到4个25G SFP28 SR光模块。同样,通过8芯MPO/MTP转4个双工LC单模分支扇出光缆将1个100G QSFP28 PSM4光模块连接到4个25G SFP28 LR光模块。 3v :PBmE  
[attachment=105502] HDvj{  
sw6]Bc  
四、100G-CFR&SR互联方式 )}\jbh>RH  
该解决方案是从一个100G CFP光模块到另一个CFP的连接,使用24芯MPO/MTP转3×8芯MPO/MTP分支跳线。 (NyS2 `  
[attachment=105503] \9geDX9A  
E)H: L-  
五、SPIN-LEAF连接方式 @QV|<NeH  
[attachment=105504] +yiGZV/X  
v*7}ux8  
[attachment=105505] 'IY?7+[  
DNcf2_m  
六、400G-400G直连方式 3kx/Q#  
当机房内两端400G QSFP-DD DR4光模块可通过MPO/MTP-8单模光纤跳线连接实现400G传输。 d&&^_0O  
[attachment=105506] wQgW9546  
*F1!=:&s  
七、400G单模连接方式 8G`fSac`  
[attachment=105507] zGHP{a1O7  
cx_FtD  
[attachment=105508] ~Os"dAgZFY  
xgn@1.}G  
八、400G多模连接方式 \< <u  
[attachment=105509] v: cO+dQ  
)WF]v"t  
九、400G-SR8互连方式 'e^,#L_!o  
400G QSFP-DD SR8光模块采用标准MPO-16连接器连接实现400G传输,通过多模光纤传输距离最高可达70m(OM3)或100m(OM4)。 k(+ EY%  
[attachment=105510] 2>Hl=bX  
7tP?([o%F  
zPEx;lO$  
MTP / MPO光纤跳线在数据中心的高密度布线中广受好评,因为它们能够在单个接口中容纳多根光纤,从而大大增加了网络容量,节省了很多空间并简化了布线管理。极大地灵活性和可扩展性 也让布线部署变得更加简单,更能适应未来网络升级、扩容和变更的需求。 Ch%W C ,  
Qu,W3d  
亿源通专注于光通信器件的研发与制造,光纤跳线产品均符合IEC, RoHS等国际标准,MPO光纤连接器可做到超低损耗。MPO连接器SM单模12芯的损耗降低至0.25dB以下, 比行业低损耗0.35dB值还低28%;SM单模24芯的损耗降低至0.35dB,远低于行业标准和其他制造商所提供的MPO连接器典型损耗值,为数据中心400G网络建设提供质量良好的MPO光纤连接器。