首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 光电资讯及信息发布 -> MPO/MTP光纤跳线十大应用场景 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

hycsystembella 2021-01-20 11:21

MPO/MTP光纤跳线十大应用场景

随着数据中心40G/100G网络布线对高速传输和数据容量的需求,高密度MPO/MTP光纤连接器、跳线的应用愈加普遍。 r 3|4gG  
O <>#>[  
MPO是“ Multi-fiber Push On ”,是日本NTT通信公司在1980年代开发的第一代弹片卡紧式的多芯连接器。MPO连接器的尺寸与普通的SC连接器差不多,但是密度却提高了几倍。通常可将12芯光纤排为一列,支持一列或多列光纤在同一个MPO连接器内,根据连接器内排放的芯数不同分为一列(12芯),多列(24芯或以上),应用于400Gb的还可是16/32芯的排列。这样,一个MPO连接器可实现12芯或以上的光纤信号同时传输,给光纤布线节省了极大的空间与资源。 xFU5\Zuw  
[attachment=105498] ex!XB$X  
uS&LG#a  
&lq^dFP&Su  
根据MPO/MTP的性能、光纤芯数等可应用于不同的布线场景中。下面总结了十大典型应用。 Hxn<(gd G  
[attachment=105499] +O4(a.  
EQ/^&  
oE6|Zw  
SR系列光模块一般使用8芯、16芯、20芯或24芯的MPO/MTP OM3/OM4多模光纤跳线连接,而DR和PSM系列光模块一般采用8芯或16芯MPO/MTP单模光纤跳线连接。 # 3.\j"b  
_Ds@lVY  
一、机架或机柜中短距离直连方式 zWb -pF|  
[attachment=105500] JCNk\@0i*  
/,LfA2^_j{  
二、双工光纤互联方式 ;$z7[+M  
[attachment=105501] P2t_T'R}  
&>g~-s  
三、25G-100G直连方式 'bC]M3P  
_F^$aZt?e  
可以通过8芯MPO/MTP转4个双工LC多模分支扇出光缆将1个100G QSFP28 SR4光模块连接到4个25G SFP28 SR光模块。同样,通过8芯MPO/MTP转4个双工LC单模分支扇出光缆将1个100G QSFP28 PSM4光模块连接到4个25G SFP28 LR光模块。 McP~}"!^  
[attachment=105502] |_, /u_  
u0g*O]Y  
四、100G-CFR&SR互联方式 A=y"x$%-_  
该解决方案是从一个100G CFP光模块到另一个CFP的连接,使用24芯MPO/MTP转3×8芯MPO/MTP分支跳线。 "9ue76  
[attachment=105503] [g`,AmR\!  
%E  aE,  
五、SPIN-LEAF连接方式 MUB37  
[attachment=105504] 7OE[RX8!f  
guE2THnz3D  
[attachment=105505] {\L|s5=yr  
nP OO3!<{  
六、400G-400G直连方式 3p&jLFphL  
当机房内两端400G QSFP-DD DR4光模块可通过MPO/MTP-8单模光纤跳线连接实现400G传输。 /p 5=i  
[attachment=105506] 0E1=W 6UZ  
Z}+yI,  
七、400G单模连接方式 [Y$V\h=V  
[attachment=105507] 1AT'S;`  
-;U3w.-  
[attachment=105508] [IMQIX  
R^6Zafp  
八、400G多模连接方式 =zOe b/  
[attachment=105509] +9C;<f  
.jargvAL*  
九、400G-SR8互连方式 LXNQb6!  
400G QSFP-DD SR8光模块采用标准MPO-16连接器连接实现400G传输,通过多模光纤传输距离最高可达70m(OM3)或100m(OM4)。 :!']p2B  
[attachment=105510] F"[3c6yF  
as#J qE  
;_N"Fdl  
MTP / MPO光纤跳线在数据中心的高密度布线中广受好评,因为它们能够在单个接口中容纳多根光纤,从而大大增加了网络容量,节省了很多空间并简化了布线管理。极大地灵活性和可扩展性 也让布线部署变得更加简单,更能适应未来网络升级、扩容和变更的需求。  NpR6  
,Bf(r  
亿源通专注于光通信器件的研发与制造,光纤跳线产品均符合IEC, RoHS等国际标准,MPO光纤连接器可做到超低损耗。MPO连接器SM单模12芯的损耗降低至0.25dB以下, 比行业低损耗0.35dB值还低28%;SM单模24芯的损耗降低至0.35dB,远低于行业标准和其他制造商所提供的MPO连接器典型损耗值,为数据中心400G网络建设提供质量良好的MPO光纤连接器。
查看本帖完整版本: [-- MPO/MTP光纤跳线十大应用场景 --] [-- top --]