MPO/MTP光纤跳线十大应用场景

随着数据中心40G/100G网络布线对高速传输和数据容量的需求,高密度MPO/MTP光纤连接器、跳线的应用愈加普遍。 S5!2%-;<k  
|7fBiVo  
MPO是“ Multi-fiber Push On ”,是日本NTT通信公司在1980年代开发的第一代弹片卡紧式的多芯连接器。MPO连接器的尺寸与普通的SC连接器差不多,但是密度却提高了几倍。通常可将12芯光纤排为一列,支持一列或多列光纤在同一个MPO连接器内,根据连接器内排放的芯数不同分为一列(12芯),多列(24芯或以上),应用于400Gb的还可是16/32芯的排列。这样,一个MPO连接器可实现12芯或以上的光纤信号同时传输,给光纤布线节省了极大的空间与资源。 Br??Gdd  
[attachment=105498] B9-=.2.WU  
Ymvd= F   
giq`L1<  
根据MPO/MTP的性能、光纤芯数等可应用于不同的布线场景中。下面总结了十大典型应用。 ?[">%^  
[attachment=105499] RwKN  
jm"xf7  
9-SXu lgu  
SR系列光模块一般使用8芯、16芯、20芯或24芯的MPO/MTP OM3/OM4多模光纤跳线连接,而DR和PSM系列光模块一般采用8芯或16芯MPO/MTP单模光纤跳线连接。 ,{at?y*  
jL1UPN  
一、机架或机柜中短距离直连方式 fok#D>q  
[attachment=105500] &y+eE?j  
_,Y79 b6  
二、双工光纤互联方式 KS_d5NvYl  
[attachment=105501] G7?EaLsfQ  
4|thDb)]  
三、25G-100G直连方式 `^[ra% a  
X}Fv*  
可以通过8芯MPO/MTP转4个双工LC多模分支扇出光缆将1个100G QSFP28 SR4光模块连接到4个25G SFP28 SR光模块。同样,通过8芯MPO/MTP转4个双工LC单模分支扇出光缆将1个100G QSFP28 PSM4光模块连接到4个25G SFP28 LR光模块。 ".4^?d_^VF  
[attachment=105502] ZAwl,N){  
]CYe=m1<2Q  
四、100G-CFR&SR互联方式 bE"CSK#  
该解决方案是从一个100G CFP光模块到另一个CFP的连接,使用24芯MPO/MTP转3×8芯MPO/MTP分支跳线。 ,s K-gw  
[attachment=105503] oJy/PR 3  
<s >SnOD  
五、SPIN-LEAF连接方式 =t2epIr 5  
[attachment=105504] zx*f*L,6F  
hZy*E[i  
[attachment=105505] /_8V+@im  
T /uu='3  
六、400G-400G直连方式 N 1rrKyL!$  
当机房内两端400G QSFP-DD DR4光模块可通过MPO/MTP-8单模光纤跳线连接实现400G传输。 b`mEnI VIz  
[attachment=105506] *XuzTGa"  
l ki(_ @3  
七、400G单模连接方式 e{=$4F  
[attachment=105507] KtE`L4tW6  
*:(t.iL  
[attachment=105508] wSDDejg  
o^D{WH\p  
八、400G多模连接方式 zFI bCv8  
[attachment=105509] s0CRrMk  
y5I7pbe  
九、400G-SR8互连方式 tp"\  
400G QSFP-DD SR8光模块采用标准MPO-16连接器连接实现400G传输,通过多模光纤传输距离最高可达70m(OM3)或100m(OM4)。 R.@GLx_zpQ  
[attachment=105510] _4+1c5Q!  
[B Al  
+7w>ujeeJA  
MTP / MPO光纤跳线在数据中心的高密度布线中广受好评,因为它们能够在单个接口中容纳多根光纤,从而大大增加了网络容量,节省了很多空间并简化了布线管理。极大地灵活性和可扩展性 也让布线部署变得更加简单,更能适应未来网络升级、扩容和变更的需求。 = j -  
_>.%X45xi  
亿源通专注于光通信器件的研发与制造,光纤跳线产品均符合IEC, RoHS等国际标准,MPO光纤连接器可做到超低损耗。MPO连接器SM单模12芯的损耗降低至0.25dB以下, 比行业低损耗0.35dB值还低28%;SM单模24芯的损耗降低至0.35dB,远低于行业标准和其他制造商所提供的MPO连接器典型损耗值,为数据中心400G网络建设提供质量良好的MPO光纤连接器。