首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 光电资讯及信息发布 -> 低损耗MPO光纤连接器的IL值是多少? [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

hycsystembella 2020-07-03 15:37

低损耗MPO光纤连接器的IL值是多少?

随着FTTH的广泛应用,光纤通信对于数据传输容量和速度的要求越来越高,因此产生了对高密度和低损耗的光纤连接器的高需求。 |FT.x9e-  
%4rlB$x  
前面有一篇文章我们介绍了什么是插入损耗(Insertion Loss)和回波损耗(Return Loss)?这两个参数是反映光纤连接器光学性能指标的关键。 影响光纤连接损耗的三个因素是纤芯的横向偏移、光纤倾斜和空隙。其中横向偏移是最重要的因素。 < ~CY?  
xcl;~"c *  
对于MPO连接器来说,影响横向偏移的因素是光纤孔偏心率、光纤孔与光纤之间的间隙、定位销孔与定位销之间的间隙。通过确定MT套管、光纤和定位销所要求的尺寸公差方可实现低损耗。这就需要在研磨工艺流程、抛光工艺、实验测试等制作过程中来保证MPO连接器的低损耗高可靠性能。 }8l+Jd3"  
[attachment=101800] n%\\1  
c8]%,26.  
影响光纤连接损耗的因素 Z%ZOAu&p  
8?m=Vw<kIZ  
那么什么是低损耗?首先我们来看看MPO光纤连接器的标准典型插损值。 _}j>  
.$d:c61X  
MPO型单模光纤连接器插头光学性能指标 r UZN$="N  
-任一插头通过标准适配器与标准插头的最大插入损耗≤0.75dB(含重复性);回波损耗>30dB(MPO/PC),>50dB(MPO/APC) 3ONWu  
-两个插头通过适配器任意连接的最大插入损耗≤1dB;回波损耗>20dB(MPO/PC),>40dB(MPO/APC) m,hqq%qz  
[-#1;!k  
MPO型多模光纤连接器插头光学性能指标 ,0HID:&  
-任一插头通过标准适配器与标准插头的最大插入损耗≤0.35dB(含重复性) g3vbskY|  
-两个插头通过适配器任意连接的最大插入损耗≤1dB ,1|=_M31  
wp8-(E^  
虽然IEC标准有规定连接器的最大插入损耗,但大多数制造商的连接器的典型插入损耗都会在标准值以下。 目前行业中8芯或者12芯多模MPO连接器插损指标一般是标准损耗0.5dB, 小于0.35dB则称为低损耗。 X`v6gv5qj  
:-+][ [  
MPO/MTP光纤连接器作为数据中心高密度光互连产品的重要部分,在数据中心中具有重要的地位,同时也对MPO/MTP光纤连接器的性能提出更高的要求。 通过对连接器技术和制造技术的改进,亿源通科技成功地将MPO连接器SM单模12芯的损耗降低至0.25dB以下, 比行业低损耗0.35dB值还低28%;SM单模24芯的损耗降低至0.35dB,远低于行业标准和其他制造商所提供的MPO连接器典型损耗值,为数据中心400G网络建设提供质量良好的MPO光纤连接器。 :T6zT3(")D  